     가. 콘크리트 시공계획 
       1. 일방향 집중타설금지 등 콘크리트 타설방법을 개선하고 타설순서를 준수 
          한다. 
       2. 횡방향 응력보강, 가새수평 연결재 설치 등 지보공 안전기준을 준수한다. 
       3. 깔목, 무근 콘크리트 타설 등 지반침하 방지조치 철저 
       4. 타설작업중 거푸집 보수시는 타설된 상재 하중을 고려하여 동바리에 
         와력을 가하지 아니하는 방법으로 실시한다. 

     나. 콘크리트 타설 안전대책 
       1. 바닥정리 완료후 버림 콘크리트 타설 실시 
       2. 기초바닥 콘크리트 타설 
       3. 지하층 - 지상층 순위로 콘크리트 펌프카를 사용하여 타설한다. 
       4. 지상층은 1층∼5층까지 콘크리트 펌프카를 이용하여 직접 타설하고 그 
         이후 6층부터는 파이프 배관작업으로 콘크리트 타설한다. 
       5. 기타 콘크리트 타설시 지하층과 지상층의 연락사항은 무전기를 사용하여 
         연락 유지한다. 
       6. 콘크리트 타설시 레미콘 차량의 안전 및 교통통제를 위해 차량 통제요원 
         을 고정배치한다. 
         1) 타설순서 및 이어붓기 계획과 안전담당자 배치계획 
           (1) 거푸집 설치작업(거푸집 조립 공정) 
             ① 안전담당자 1인 배치 
             ② 안전사항 
               - 안전모 착용 
               - 안전밸트 착용(외부 고소작업) 
               - 작업종류시 SHAFT 보강상태 안전점검, 수칙, 수평, 체결 및 
                 배치상태 

           (2) 철근, 전기, 설비, 배선작업 및 운반작업 
             ① 이동 및 운반작업시 안전사항 
               - 안전담당자 1인 배치 
               - 인양시 적재하중 준수 유무 CHECK 
               - 안전모 착용 
               - 작업종료시 안전검열 
       7. 콘크리트 타설방법 
         1) 기계명 : 펌프카, 포타블카, 바이브레이션 
         2) 안전사항 
           (1) 안전담당자 1인배치 
           (2) 안전모 착용 
           (3) 펌프카 붐대 각도 체크 및 전선 접촉 위험요소 체크 
           (4) 바이브레이션 전선 절연상태 체크 
           (5) 공기준수 체크(거푸집 해체) 

     다. 레미콘의 운반 
         레미콘의 운반은 레미콘 품질과 밀접한 관계가 있으므로 콘크리트의 재료 
         분리등 품질의 변동없이 공사 지점에서 용이하고 완전하게 배출할 수 
         있는 레미콘트럭을 이용한다. 
         운반거리는 현장에 배출할 때까지의 최대 90분(K.S.F 4009)규정에 의거 
         레미콘 공급사를 결정한다. 

     라. 레미콘 타설 
       1. 타설시 다짐 
         1) 콘크리트는 타설직후에 다짐을 행한다. 
         2) 콘크리트의 다짐은 콘크리트의 공극을 작게하고 철근 매설물 등과 잘 
            밀착시키고 거푸집의 구석구석까지 콘크리트를 균질로 밀실케하여 
            구축물에 요구되는 성능을 만족시키기 위한 중요한 작업이다. 
         3) 다짐 방법으로써 봉다짐, 거푸집 두들기는 방법등으로 한다. 
       2. 표면 마무리 
         - 콘크리트의 타설이 끝나면 콘크리트의 표면에 블리딩수가 생기므로 
               윗면의 물을 제거한다. 

     마. 콘크리트 품질점검계획 
       1. 레미콘 공장 점검 
         1) 점검항목 
         (1) 사용재료의 품질(물, 시멘트, 골재, 혼화제) 
         (2) 배합설계의 적정여부 및 컴퓨터 조작 상태 
         (3) 레미콘 및 골재의 염화물 함량 시험 
         (4) 운반 소요시간 
         2) 점검방법 
         레미콘 공장 점검 기록표에 의거 기록유지 

     바. 서중, 한중 콘크리트 타설계획 
       1. 서중콘크리트 타설계획 
       1) 공장 
          (1) 재료 
               ① 재료의 냉각설비를 보유한 업체 선정 
               ② 시멘트 - 제작후 일정기간이 소요된 제품 사용 
               ③ 조골재 및 세골제 - 직사광선을 피할 수 있는 곳에 보관 
                      하며, 필요시 살수한다. 
               ④ 혼화제 사용 - 감수제나 A.E감수제 사용할 때 응결지연형 
                      사용 
               ⑤ 혼합수 일부 직영 50∼60mm의 쇄빙투입(10kg/m3) 
       2) 현장 
          (1) 가급적 저온도 타설유도(조출시공) 
          (2) 압송관 및 펌푸카의 위치 - 차양 및 그늘진 장소 선택 
          (3) 층별 급수 대책수립(하기용도사용) 
               ① 타설전 거푸집 살수 거푸집 온도 및 습도유지 
               ② 타설후 덮게 사용 습윤, 살수 양생실시 
         2. 한중콘크리트 타설계획 
       (1) 타설온도유지를 위한 적정 시간대 선택 
         (2) 온도유지대책 : 
             - 천막 + 부직포로 타설부위 보온 
             - 난방대책 : 타설부위 열선 시공, 난로, 열풍기 가동 
             - 거푸집에 단열재부착(발포스티로폴) 
         (3) 충분한 양생기간 - 한풍방지 